stasilok @ 02.11.19, 11:28

Ну тогда для исключения одновременной подачи напряжения на оба канала крана, используя реле, нужно брать логический двухклавишный выключатель(беспроводной, либо проводной с отвязкой клавиш) . И писать сценарии с переключением сценариев и использовать задержку. Тогда можно будет исключить подачу напряжения на другой канал, пока первый не отработает.
На первом уровне — да , если вы ленивец редкий и никакие кнопки другие чаще чем раз в пару минут не нажимаете даже в панике … .
По факту привычки у большинства людей совсем иные : нажал кнопку , полсекунды (!) ничего не произошло — нажимаются все подряд и беспорядочно ближайшие кнопки пока ничего видимого не произойдёт . Так что по простым сценариям разве что что-то включить , выключить , на камеру снять что нибудь и быстренько в ютуб выложить … . А по практике в результате может оказаться что угодно … . После десяти таких хаотичных нажатий результатом будет выполнение десяти сценариев почти одновременно … . И представьте что может оказаться в итоге !?
Чтобы помочь вам представить (особенно при пассивном ИНТЕРЛОКЕ) :
— если вдруг случится что команды от двух разных сценариев , эквивалентные нажатию входных кнопок придут почти одновременно на реле , как оказалось они могут быть обработаны реле эквивалентно короткому нажатию на кнопку , связанную с соответствующим выходом , т.е. выходной канал не вкл/выкл как это прописано в сценарии , а просто инвертируется его состояние (на обратное) , с непонятным результатом после нескольких таких "команд" … в итоге ;
— если в сценарии прописать функции переключение состояния выходов , а не прямо задавать состояния … то как оказалось и само реле и сама система начинает выдавать глюки возможных состояний выходов пока всё в системе не будет выключено и перезапущено заново (!) ; и не дай бог вам после этого попытаться изменить состояние ИНТЕРЛОКа из внутренней сети … то начнётся тоже самое ;
— вообще трудно разобраться что с чем происходит в подобных ситуациях , но очевидно не совсем отшлифован программный код на самих устройствах и в приложении , начиная с того что даже просто визуально можно в приложении не увидеть реального состояния выходов , по которым просто физически невозможно создать ни сценарии ни хоть какие либо визуализации без дополнительных датчиков , особого выбора которых и нет … .
. . .
Касательно управления ролетами , то тайминги в сценариях неизбежно придётся задавать для снятия напряжения с привода когда ролета будет поднята/опущена , ибо эта функция хоть и ожидаема , но как и некоторое остальное вообще в реле отсутствует . В результате чего например при управлении чисто с физических обычных проприетарных кнопок/переключателей по входам реле результатом будет постоянная подача питания на один из каналов . При этом вы никак не будете видеть , это ибо сам привод остановится после срабатывания концевиков . Поэтому те входы на реле можно рассматривать чисто как аварийные — для прямого управления , при этом не забывая вручную переключить выключатели в изначальное положение . Если использовать физические кнопки , то они к исходному будут приводиться изначально отпусканием … . Поэтому лучше всё таки именно кнопки и зависимые двухклавишные чтоб нельзя было две кнопки/клавиши одновременно нажать , ну или можно , но безрезультатно … .
Есть ещё одна особенность работы реле при работе по входным входам переключателями зависимыми . При нажатии клавишы1 если перед этим была нажата клавиша2 , сразу связанный с кл1 выход не включится , а только если кл1 вернуть в исходное и потом снова нажать … ! При этом если ситуация будет наоборот , то выход , связанный с кл2 будет включен мгновенно ! При этом напомню что в моём реле (уж не знаю как будет точно в вашем экземпляре) кл1 управляет выходом2 , а кл2 — вых1 ! Т.е. , одно из направлений (вверх/вниз) применительно к ролетам например включить сразу не из исходного положения выключателя будет непросто … . Может это в некоторых случаях может оказаться и полезным применительно например к режимам открытия ролет/ворот или водо-/газо-кранов … . Но при подключении эти моменты нужно будет проконтролировать прежде чем спаивать соединения и замуровывать … .
. . .
В принципе — система рабочая и пригодная , но надо быть с ней осторожнее — писать сценарии аккуратно и быть готовым к тому чтоб не давать кому попало в руки и самим не плошать … .
. . .
Я поначалу думал что двухклавишный настенный выключатель с нулём будет хорошим решением для управления реле по выходам . Но оказывается что в нём можно создать сценарии только по трём простейшим условиям (я задавал вкл→таймер→выкл) : однократное нажатие кл1, однократное нажатие кл2, нажатие кл1+кл2 . Сильно не повыделываешься , особенно если вспомнить что ещё как-то надо управлять и двумя встроенными выходами как-то … . Даже та же универсальная кнопка от Акара позволяет задать целых четыре ! условия от неё одной и оказывается гораздо выгоднее … и питается от одной батареечки теоретически более года ! При большом желании её и стационарно можно залепить где-то от зарядки телефона например .
Может для двухклавишника и реле того же потом добавят условия , но пока есть как есть … .
Сообщение отредактировал T-A-Z-I-T - 03.11.19, 03:45