Информация для тех кто будет к Domoticz через sonoff прикручивать датчики температуры, влажности и давления:
1. Если купить такой датчик
https://ru.aliexpress.…311.0.0.3da233edfrNLVj BME280. то он в domoticz будет работать нормально (показывать барометр с температурой и влажностью)
2. А вот если купить такой датчик
https://ru.aliexpress.…311.0.0.274233edatPVdqBMP280. то он состоит как-бы из двух устройство в одном, там датчик давления и температура отдельно, а датчик температуры+влажность на отдельном чипе SI7021/HTU210
чип этот температуры+влажность вроде как точный, но из-за того что датчиков 2 а не 1 в domoticz их не объединить в Барометр (который должен показывать все 3 показания)
вообщем этот не рекомендую, он еще к тому же и дороже :)
ЗЫ: платы на внешний вид одинаковы :)
Добавлено 16.08.2018, 10:18:TechMike @ 15.08.18, 09:23

Нужно в basic rf управлять с выключателя на 433мгц двумя лампами в одном светильнике, покупать отдельно dual+rf bridge или две basic rf не хочется. Поискал как к basic rf подценить второе реле - не нашел, хотя сводобные GPIO у него найти можно.
покупаешь
https://ru.aliexpress.…311.0.0.274233edatPVdqприпаиваешь 3 провода к sonoff (земля, питание и GPIO)
у тебя получится 2й канал (реле)
но... управлять им не получится через выключатель 433Мгц, только через Wi-Fi
чтобы управлять через 433Мгц надо 2й модуль RF внутрь sonoff припаять